Har en Bronkhorst massestrømsmåler som er satt til å måle og regulere oksygenflow. Ønsker å plassere denne i samme kabinett som en 230V kontaktor som driver en liten motor (1kW). Vi har hatt en risikovurdering av systemet og dette med om man kan montere en kontaktor i samme kabinett som rørføring av oksygen kom som tema med tanke på gnist fare og potensiell lekkasje av oksygen inn i skapet. Er det noen krav/normer som kunne hjelpt oss med vurderingen her?
Skapet skal stå på en båt og området som den står i er ikkje ei EX-sone
IEC 61439 = teknisk standard for tavlekonstruksjon og ytelse.
NEK 439 = veiledning for risikovurdering og sikker bruk av tavler/installasjoner.
De utfyller hverandre: IEC 61439 sørger for at tavlen er bygget sikkert, NEK 439 gir verktøy for å vurdere om den kan brukes trygt i spesifikke omgivelser, f.eks. nær oksygen eller i et båtinstallasjonsscenario.
IEC 60204-1 / EN 60204-1 – Sikkerhet for elektrisk utstyr på maskiner
Denne standarden gir generelle krav til elektrisk utstyr på maskiner, inkludert beskyttelse mot elektrisk sjokk, EMC-krav og overbelastningsbeskyttelse. Den kan være nyttig for å vurdere elektrisk sikkerhet i kabinettet.
NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Denne norske standarden gir krav til elektriske installasjoner i lavspenningsanlegg. Den kan være relevant for å vurdere elektrisk sikkerhet i kabinettet.
NFPA 55 – Standard for Compressed Gases and Cryogenic Fluids
Denne amerikanske standarden gir retningslinjer for sikker lagring og håndtering av komprimerte gasser. Selv om den primært gjelder for lagring, kan prinsippene om separasjon av oksygen og brennbare materialer være relevante.