Det skal benyttes IT-nett 400V (isolert trefase nettverk) til et ladeanlegg for hurtigbåt. Må det monteres nøytralpunktsavleder/disneuter for et slikt anlegg?
Ja, hvis ikke får du TT-nett eller TN-nett (uten N-leder).
Mulig trådstarters spørsmål går på om man kan utelate forbindelse fra trafoens nøytralpunkt til jord.
Det kan man i teorien, men spørsmålet er da om installasjonen er tilstrekkelig beskyttet mot overspenninger. Normalt skal det ligge forbindelse fra nøytralpunktet til jord, via et gjennomslagsvern/Disneuter eller en stor impedans.
Olav har rett om trådstarter ser for seg direkte forbindelse fra nøytralpunktet til jord.
Ved flytende jord (Nøytralpunkt fullstendig isolert fra jord) vil berøringsspenningen i jordingssystemet variere mye med belastningsgrad. Som Hans Olav er inne på må da installasjonen være dimnsjonert for å sørge for håndtering av berøringsspenningene selv i de verste tillfeller. Bruken av null-punktsikring (disneuter) sørger for å sende overspenninger i jordingssystemet direkte til jord for å ha kontroll på berøringsspenninger og beskytte nullpunktet i transformatoren.
Som Olav er inne på vil direktekobling av nullpunktet til jord være TT-nett ikke IT-nett. (TT = direkte jordet nullpunkt, direkte jordet utsatt ledende del) (IT = isolert nullpunkt fra jord, direkte jordet utsatt ledende del).
Husk å velge disneuter med riktig spenning
Takk for innspill. :-)