IT system, nullpunktsikring

Hei

Vi skal bygge et nytt anlegg som 600V IT system.

Nettselskapet leverer 22kV.

Trafoer har ikke utlagt nøytralpunkt. Kan disse da brukes her?

Du har nok funnet svaret ja.

Ved trekantkoblet sekundærside på trafo skal en av fasene legges til jord, enten via et gjennomslagsvern (Disneuter) eller en spole/resistans.

Men hva er kravet??

I dette tilfellet er trafoer d-kopla.

FEF §5.4 sier i avsnitt 4 at i slike anlegg skal den ene fasen forsynes med overspenningsavleder.

Det er vel kanskje svaret?

Litt ny problemstilling for min del..