I NS EN 81-20 skal en heis kjøre til nærmeste etasje og parkere ved overtemp i motor.
Men kan en oppfylle det kravet i EX sone? Eller skal maskinen stoppe momentant?
I såfall, hvor henviser en til kravet om momentan stopp?
I NS EN 81-20 skal en heis kjøre til nærmeste etasje og parkere ved overtemp i motor.
Men kan en oppfylle det kravet i EX sone? Eller skal maskinen stoppe momentant?
I såfall, hvor henviser en til kravet om momentan stopp?
Kan ikke finne noe spesifikt om heiser i Ex standardene, men er det Ex sone så skal jo alt elektrisk utstyr være godkjent for området. Mekanisk også hvis det kan være en tennkilde i seg selv.
Takker, årsaken til spørmålet var.
Leverandør av styreskapet til heisen brukte en ATEX godkjent termistor inngang på en frekevensomformer (som gir momentan stop) istedenfor termistor inngang på heisstyringen (som stopper heisen med nærmeste etasje).
Motorleverandøren informerete oss om at motoren kan stoppe med nærmeste etasje og trenger ikke momentan stopp.
Men skapleveradøren trodde at en måtte bruke termistoringangen som var godkjent for ATEX i ATEX sone 2.