SPD finvern til pc

Hvordan er status i 2020 rundt overspenning finvern, noen som har noen anbefalinger på hva jeg burde gå for når det kommer til beskyttelse av PC og TV?

Er det vits med finvern uten grovvern i sikringsskapet?

Er finvern + grovvern tilstrekkelig eller burde jeg heller gå for en UPS?

NEK 400:2018 gir mange føringer for valg og montasje av overspenningsvern i avsnitt 534.4.Ved å følge disse føringene vil et utstyr normalt være godt beskyttet.Overspenningsvern Type 2 (mellomvern) plasseres nær installasjonens leveringspunkt (for nye boliger i tilknytningsskap, i henhold til NEK 399). For beskyttelse av følsomt utstyr plasseres overspenningsvern Type 3 (finvern) nært det følsomme utstyret.

Finvern er ikke anbefalt brukt uten at det er montert et «mellom-vern» i sikringsskapet. Disse «finvernene» er en falsk trygghet for forbrukere som tror de er sikret mot overspenning. De tåler normalt opp mot 3kA, mens et lynnedslag som slår ned et par kilometer unna normalt ligger på 5-7kA. Dette kan medføre at både finvern og elektronikk går i stykker.

Blir det derimot satt opp et «mellom-vern» i tavlen (som er konstruert for å tåle 20kA) vil det sikre at både «finvern» og elektronikken normalt er ivaretatt.