Splitte PN6 til vannrør, og hente jord til stikk på kjøkken

Driver på med etterkontroller i eldre boliger. I en bolig mangler stikk på kjøkken jord. Boligen skal selges og kunden ønsker å få bort avviket på enklest og billigst mulig måte. Nærmeste jord er utgjevningsforbindelse til vannrør, og lurer derfor på om det er innafor å splitte, sette koblingsboks og legge pn bort til stikk på kjøkken? Og så merke av i skap, at det er jordleder til vannrør og stikk på kjøkken. Normalt ville jeg lagt frem ny kurs, men med tanke på at huset skal selges, og det er gammelt kjøkken og anlegg, tenker vi å gjøre det enklest og billigst mulig.

Se her; https://www.trainor.no/forum/forskrifter-og-normer-dsb/jordforbindelse-til-stikkontakt-fra-vannrør.

Opplever at trådstarter her snakker om å ta jordingen til stikk fra eksisterende utjavningsforbindelse til vannrør, og ikke via selve vannrøret. Hvis man antar at det er ringjord eller spyd, og utjavningsforbindelsen til vannrør er 6mm2 PN som går til fordeling som igjen er tilkoblet hovedjord, så vil det vel forholde seg litt annerledes?