Flytte sikringsskap, må kappe/skjøte stålrør

Hei

Jeg er ikke helt oppdatert på forskriftene mtp. eksisternde boliginstallasjoner. Men kort forklart, skal flytte et sikringsskap i et eldre bolighus hvor trekkerørene er av stål. Kan jeg skjøte rørene med plastrør, eller må jordingsforbindelse til stålrørene opprettholdes? Hva er praksis rundt dette i dag?

Stålrør er å anse som utsatt ledende del og skal jordes.

Vanlig praksis er å skjøte stålrør med plastrør, og å jorde rørene med f.eks patentbånd i kobber og en PN 6mm2 ned til jordskinna i skapet.