Spørsmål ved 400V anlegg

Hei, jeg og en kollega har et par spørsmål. Jeg har en vifteovn som har jordfeil på varmeelementene. Jeg isolasjons testet mellom varmeelementene og jord å fikk 0,13 Mohm. Det er en 400 V vifteovn på 40 kW, den er plugget med en 63 A plugg. Spørsmålet er, hva skjer hvis jeg plugger til vifteovnen uten et jordfeilvern og er det et krav om å bruke jordfeilvern på en 63 A kurs 400 V anlegg?

Nei, det er ikke krav om å bruke jordfeilvern på en 63 A kurs i en TN-installasjon.

I tilfellet du beskriver blir uansett jordfeilstrømmen så lav at et 30 mA jordfeilvern neppe vil koble ut.