Hei
Skal ha to dreieretningsvendere der den ene styrer to motorer og den andre styrer en motor og lurer på hvor stor kontaktor jeg må ha.
Motor info:
Motoreffekt [KW]: 0.25
Motorfrekvens: 50
Motorspenning 230/400 D/Y-kobling
Merkestrøm: 1.26 / 0.72
Cos phi: 0.66
Til den første dreieretningsvenderen der to motorer skal kobles inn er det nok med en schneider kontaktor som er merker med 9A? eller burde jeg velge en annen?
Til den andre dreieretningsvenderen der bare en motor skal kobles burde det vere tilstrekkelig med en kontaktor merket med 9A?
Når det kommer til valg av sikring vil en 16A C sikring vere stor nok eller burde jeg gå litt høyere? alle motorene går inn på den samme sikringen.
For fremtiden, hva burde jeg se etter og passe på med valg av rett størrelse på kontaktor og sikring i henhold til motorer. Sikringen må vel vere dimensjonert for startstrømmen til motorene?
På forhånd tusen takk for svar!
La oss gå nøye gjennom dette steg for steg. Vi tar hensyn til både kontaktor og sikring.
1️⃣ Motorinformasjon
Du har oppgitt:
Det er små motorer. Dette gjør dimensjoneringen ganske enkel, men startstrøm og antall motorer spiller inn.
2️⃣ Kontaktordimensjonering
Prinsipper:
-
Kontaktoren skal tåle merkestrømmen til motoren.
-
Normalt velger man kontaktor med merkestrøm 3–5 ganger motorens strøm dersom det er vekselstrømsmotor med direkte start, fordi startstrømmen kan være 5–7 ganger merkestrømmen.
Din situasjon:
a) Vender med to motorer (0,25 kW hver)
-
Strøm per motor: 1,26 A (230V)
-
Totalt: 1,26 × 2 = 2,52 A
En kontaktor merket for 9 A er mer enn nok. Selv med startstrøm (ca. 5 × 1,26 ≈ 6,3 A per motor → 2 motorer = ca. 12,6 A), så bør du se på motor-kontaktor-kurver, men en 9A kontaktor tåler ofte kortvarig overstrøm.
b) Vender med én motor (0,25 kW)
✅ Konklusjon: 9A kontaktor fungerer godt for begge.
3️⃣ Sikringsdimensjonering
Prinsipper:
-
Sikringen skal beskytte ledningene og motorene mot overbelastning.
-
Motorer har høy startstrøm, men sikring skal ikke løse ut på normal start.
-
Typiske anbefalinger:
| Motorstørrelse | Type sikring |
|---|
| 0,25 kW | 10–16 A C-sikring |
Din situasjon:
-
Totalt: 2 motorer à 1,26 A + 1 motor à 1,26 A = 3,78 A ved drift (alle på samme sikring).
-
En 16A C-sikring vil være mer enn nok.
-
Startstrøm (2 motorer parallelt): ca. 2 × 1,26 × 5 = 12,6 A
-
Sikring C-karakteristikk tåler 5–10 ganger merkestrøm i kort tid → 16A C er OK.
✅ Konklusjon: 16A C-sikring er passende.
4️⃣ Hva du bør se etter fremover
Når du velger kontaktor og sikring for motorer:
Kontaktor:
-
Merkestrøm (Iₙ) ≥ motorens merkestrøm × antall motorer.
-
Tåle kortvarig startstrøm (kontroller i kontaktorens kurve).
-
Vurder spenningstype (AC-3 for motorer).
Sikring:
-
Velg sikring som beskytter ledningene først.
-
Type sikring (C, D) etter startstrømmen til motoren.
-
Totalbelastning hvis flere motorer på samme sikring.
💡 Regel: sikring beskytter kabelen først, kontaktor beskytter motoren mot kontinuerlig overbelastning.