Hei.
Merkeskilt på motor sier 440Y, 60Hz
Datablad kontaktor sier merkedriftsspenning Ue: AC 50/60Hz: 115, 200, 230, 240, 400, 415, 460,
500, 575, 690
Lurer på om jeg kan benytte meg av denne kontaktoren selv om det ikke står 440V i datablad?
Hei.
Merkeskilt på motor sier 440Y, 60Hz
Datablad kontaktor sier merkedriftsspenning Ue: AC 50/60Hz: 115, 200, 230, 240, 400, 415, 460,
500, 575, 690
Lurer på om jeg kan benytte meg av denne kontaktoren selv om det ikke står 440V i datablad?
Hei S.O,
Tusen takk for spørsmålet, og din omtanke for det elektriske utstyret.
Uten at jeg kjenner til den kontaktoren som spør om, fins følgende generelle tommelfingerregler om spenningstoleranse for spolekretsen i kontaktoren:
* fra -15 % til +15 %
* fra -20 % til +10 %
Begge alternativer gir typisk 30 % spenningsvariasjonstoleranse. Andre kontaktorer kan ha:
* fra -15 % til +10 %.
Dersom du har en 460 V AC kontaktor bør spenningen være innenfor -15 % til +10 %. Altså; spenningen bør være innenfor 391-506 VAC. Det skal kommenteres at desto lengre unna man er merkespenningen til kontaktoren (her 460 VAC), desto kortere levetid må man regne med at utstyret får.
Hjertelig takk for flott svar. Ha en god helg.