Jeg har 3x230 IT-nett. Det står 140 V mellom fase og jord i en stikkontakt i min garasje når 1 pol automatsikring slått av. Kan noen vennligst forklare meg hvorfor?
Hei,
Jeg har 3x230 IT-nett. Det står 140 V mellom fase og jord i en stikkontakt i min garasje når 1 pol automatsikring slått av. Kan noen vennligst forklare meg hvorfor?
Om du har 1 polet automat har du bare brutt en fase, da vil du kunne måle 140V mellom den fasen og jord.
Hver fase har sin automatsikring, så du må legge ut den andre fasen også.