Har noen kameraer som står i Ex-områder med dårlige isolasjonsresultater på tilførselskablene. Dette er gamle installasjoner, som var godkjent den gang de ble installert. Finnes det krav angående om dette må kobles ut eller om det kan stå idriftssatt? Isåfall hva er kravene og hvor kan jeg finne dem?
Mvh
Emil
Hei Emil E. K.Uten at jeg har noen kjennskap til anleggseier eller produkt så vil jeg likevel påpeke at Ex produkt skal ha periodisk tilsyn og vedlikehold. Då vil slike ting bli avdekket og korrigerende aksjoner utføres deretter. I Norge er det normserien NEK 420A:2016 som gjelder som blant annet inkluderer EN 60079-17 (inspeksjon og vedlikehold) og EN 60079-19 (reparasjon, overhaling og ubedring av utstyr).Mvh,
Eric