Hei,

Ser i ABB sin håndbok for EMC utførelse at de anbefaler å bruke en symmetrisk jordet kabel fra frekvensomformer til motor. Hvilke fordeler gir dette rent støymessig?

Tenker da på f.eks. kabel 2YSLCYK-JB 3x2,5 + 3G0,5 som har tre symmetriske forlage 0,5mm2 PE-ledere i kabelen.

Hei,

EMC-skjerm (eller kabel-armering), som er jordet (eller ekvipotensialutjevnet) har en felles kapasitiv koblingsvei til de tre fase. I et tre-fasesystem, hvor det er 120 grader faseforskyning mellom fasene, skal det i et gitt øyeblikk være 0 (null) netto kapasitiv kopling mellom faselederene og skjermen.

Dette innebærer at EMC-skjermen ikke vil bli utsatt for en feltpåvirkning fra de spenningssatte faselederene.