Er det samme prosedyre for test av elektroniske vern som bi metalvern? Vi tester motorven utløser tid ihht tE-tid ved preventive sjekker. Fjerner 1 fas ut til motor og tar tiden x 1,3 Men ser det står i tekst i kurspermen jeg fikk fra dere at dette gjelder for bi metalvern.
Hei Tony.
Vern til Ex "eb" motorer, der vernet er en del av sikkerheten, skal i henhold til ATEX Produktdirektivet være sertifisert som "Tilknyttet Utstyr".
Moderne elektroniske vern med ATEX sertifisering har ofte en test knapp som kan brukes til å teste vernet, eller simulering i styringssoftware.
Testmetodene er en sikkerhetsfunksjon og skal være beskrevet i manualen fra leverandør i henhold til ATEX Produktdirektivet