TET nippler i nytt sikringskap hytte

Har brukt grå Thorsmann TET nippler i kabelinnføring i sikringsskap. E-verks inspektør krever disse byttet. Det anbefales vel bruk av selvslukkende type, men ikke krav?

I veiledning til avsnitt 823.810.512,301 i NEK 400:2022 beskrives følgende: Bør benyttes nipler av minst selv-slukkende materiale.

Veiledninger i NEK 400 angir norsk anbefaling som er ment retningsgivende.

Jeg anbefaler deg å bytte ut de aktuelle niplene.