Hei, nærmer seg fagprøve og kunne ha trengt litt oppklaring
angående følgende:
1. Ville bare dobbeltsjekke dette med dobbeltisolert inntakskabel
i et TN-nett: det er ikke krav til dobbeltisolert kabel siden en jordfeil i
dette nettsystemet er i praksis det samme som enpolt kortslutning (L1-N/PE) men
er det vanlig praksis å bruke dobbeltisolert kabel uansett? og dersom det ikke
er vanlig å benytte dobbeltisolert kabel så lurer jeg på hvordan man får liksom
godkjent dette, må en da bare vise til at ikmin er større enn KV sin I5 verdi
og vil derfor løse ut momentant ved første jordfeil.
2. I den nyeste utgaven av nek400 (2022) kom det krav om varslingsutstyr
for overspenningsvernet når den er montert i tilknytningsskapet (823.534.302),
men stilles det noen ekstra krav til dette utstyret og kablingen?
f.eks:
Stilles det noen krav til at kablene som går fra sikringsskapet
til tilknytningsskapet må være dobbeltisolert eller er det godt nok med en
Jordfeilautomat.
Må dette utstyret være på en egen kurs, eller er det noe som
skal vurderes etter beste evne
Dette spørsmålet kunne med fordel vært stilt i en egen tråd.
For rom som inneholder badekar/dusj gjelder delstandard 701 i NEK 400:2022, og relatert til sone 1 og 2 gjelder som minimum IPX4, men kun som beskrevet for områdene nær badekar og dusj.
Ellers (og for alle typer rom) gjelder generelt krav til vurdering av ytre påvirkninger i henhold til avsnitt 512.2 i NEK 400:2022. Graden av vannsprut vurderes i henhold til AD i Tabell 51A, og vanligvis med egenskaper fra IPX0 til IPX5, avhengig av graden av vannpåvirkning.
Relatert til TEK 17 § 13-15 veiledning bokstav d, punkt 4:
Vegg i våtrom som regelmessig kan bli utsatt for vannsøl, må være vanntett. Dette gjelder alle veggflater som er definert som våtsone i figur 1. Der plassering av vindu eller dør i våtsonen ikke er til å unngå, er det nødvendig med spesielle tiltak mot fuktskader.
Dette betyr at stikkontakt plassert nærmere enn 0,5 meter fra vask medfører krav til sikkerhet mot fuktskader i vegg.
Hvordan dette løses i praksis er det sikkert andre i dette forumet som kan svare på.
Jeg har hørt snakk om at vask går som våt sone i TEK forskriften og og plassering av stikkontakter må da her henyntas. Stemmer det? Gjelder det kjøkken, bad, vaskerom?