Hei,
Gitt scenario:
Kunde har en leilighet utført etter feb91, han blir nå syk og har behov for behandling med elektro medisinsk utstyr i egen bolig.
Vil dette tolkes som en bruksendring?
Dagens norm:
NEK 400:2018 823.132.3.103
For å redusere faren for utkobling ved overbelastning, skal utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse være forsynt med egen kurs fra fordelingen.
NEK 400:2018 823.410.3.4
For kurser som forsyner utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse, skal beskyttelses metoden automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.
Altså vil en leilighet etter dagens norm være utstyrt sikrere enn den gamle leiligheten.
Vil utstyr med med intern batteri kunne kompensere for evt. tiltak?