En strømtrafo skal som kjent alltid være kortsluttet på sekundærsiden, dersom den ikke er tilkoblet en byrde (last). Men dersom det ikke går noen strøm i primærvikling, da last til forbrukere er koblet fra med en effektbryter etter strømtrafo. (Strømtrafo står på spenningssatt side av effektbryter.) Da vil det jo ikke induseres noen strøm i sekundærvikling. Vil det ikke da også anses å være trygt å håndtere sekundærsiden. F.eks. flytte sekundærsidens tilkobling til nye klemmer.
Min vurdering er at sikkerheten uansett skal ivaretas på tilsvarende måte.
Arbeidet skal gjennomføres i henhold til fse.