Tjømemuffe / Utjevning til Soil

Hei. I et hus som skal pusses opp er alt av avløpsrør skiftet til plast, men rørlegger har ikke montert jordingsmuffe for elektrikeren. Der hoved-avløpsrøret kommer inn i huset nede i kjelleren er står det likevel igjen ca 50 cm med solirør som er koblet sammen med det nye plastavløpet.

Vil det være tilstrekkelig å utjevne dette soilrører med en jordbåndklemme? Eller må rørlegger tilbake for å demontere og sette muffe på plastrøret? Lite erfaring med IT nett selv. Etter mitt syn vil utjevningsforbindelsen være ivaretatt ved en slik løsning. Rørlegger påstår at dette er vanlig. Hva mener dere?

Utjevning av avløpsrør av plast blir ivaretatt ved sammenkobling med soilrør.

I avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018 står det blant annet følgende normative tekst, relatert til utjevning av andre ledende deler:

Når slike ledende deler kommer utenfra, skal utjevningsforbindelsen etableres så nær som mulig det punktet hvor de føres inn i bygningen.

Skal det ikke settes inn tjømemuffe så nær sluk ved dusj som mulig? På alle de jobbene jeg har vært borti har vi montert inn tjømemuffe der det stikker ut en 8mm bolt som vi tilkobler jordledning som går til jordskinne i sikringsskap...