Jording av tjømemuffe

I et nytt bolighus der vannledningen inn i huset er av plast og resten av vannledningene er i plast. Da er det ikke krav til å jordet stoppekranen.

Hvorfor må da tjømemuffen jordes på it og tt anlegg?

Vil det da være mulig å få strømgjennomgang når du dusjer?

Hvorfor er det ikke aktuelt på TN anlegg?

Setter pris på en god forklaring og eventuelt en tegning som viser hvorfor.

Uavhengig av nettsystem er det krav til utjevning av andre ledende deler, gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018.

I Vedlegg I til FEL står det dessuten krav til utjevning av avløpsrør av plast. Dette fordi det dannes et ledende belegg på innsiden av plastrøret (dette er ikke tilfellet ved tilførselsrør for vann). Kravet gjelder ikke for TN fordi enhver jordfeil alltid skal frakobles her.