Har en rehabjobb i et eldre hus fra før 1985. Dette er IT-230, 3fas. Det er nytt utvendig tilknytningsskap, nye underfordelinger, jordelektrode, ringejord/wire og i tillegg jordspyd. Rørlegger har lagt inn nytt avløpsrør i plast med forgrening til tre bad. To bad i sokkel og et i første etg. Gravearbeid er i utgangspunktet ferdig, og det ble ikke etablert tjømemuffe før første forgrening. Det er fortsatt mulig å etablere tjømemuffe i nærheten av det siste badet i sokkel, da det fortsatt ikke er støpt. Muffen vil da komme etter forgreningen, ikke før som jeg vet er anbefalt.
Er dette et felles ansvar som går på rørlegger og elektriker? Eller bare elektriker?
Et alternativ er å jorde slukristene, men i samråd med flislegger og huseier, er dette noe de helst vil unngå.
Setter pris på kommentarer og synspunkter til dette.
Utgangspunktet er at montasjeanvisning fra produsent skal følges, ref. fel § 36, og elektrovirksomheten har ansvaret for at avløpsrør blir utjevnet.
Å etablere utjevningen slik du beskriver vil kanskje være løsningen i dette tilfellet, men det kan være lurt å sjekke med DLE om de aksepterer en slik løsning.
Hva menes med enlinjeskjema på s.55 i montørhåndboka hvor det står at man ikke trenger å utjevne avløpsrør i plast? Er dette tenkt for TN-anlegg? Trodde de aller fleste avløpsrør var i plast.
Jeg følger opp på denne: Det er It 230v, rørlegger er tidlig inne og legger bunnledninger, og glemmer jordingsmuffe. Hvem er formelt ansvarlig for at muffe blir lagt - elektriker eller rørlegger? Er det rørlegger sitt formelle ansvar å montere denne (men kan spørre elektriker om den trengs eller ikke) eller elektriker sitt formelle ansvar å varsle rørlegger at de må montere?