TN-S etter underfordeling?

Hei,

Jeg har lurt på en ting.

Mener å ha sett flere plasser at det står TN-C-S på hovedfordeling og TN-S på underfordeling. Er dette riktig? At alle tavler du setter etter at PEN er splittet går som TN-S?

Mener at om det skal være TN-S så må PEN splittes hos E-verkets trafo?

Da antar jeg at når man i dag har TKS skap på yttersiden av boligen, hvor PEN splittes så er fordelingsskapet inne i boligen ett TN-S, med følgende faser i kursfortegnelsen: L1-L2-L3-N

Noen som kan avklare om dette er riktig?

Nick har rett, men jeg forstår tankegangen din Ampliwire.

Følgende gjelder: Før splitt TN-C, i tavle med splitt TN-C-S, og i tavle(r) etter splitt TN-S. Dette er uavhengig av om splitt er hos netteier eller hos kunde. Dette fremkommer også av veiledningen til avsnitt 810.514.102 i NEK 400:2018.

Det er kun ett skap som skal ha tncs. Det er første skap. For pen splittes kun 1 gang. Anlegget fra netteier før splitter er et tnc anlegg. C er combined, s er splitt.