Hei

Jeg lurer på om det er lov å ha ujorda stikkontakter i bolig fra 1995, dersom det er metaliske konstruksjoner i rommet f.eks radiator.

Kan noen evt. hjelpe meg å henvise til FEB 91.

Videre lurer jeg på hva som definisjon på et tørt rom iht. (FEB 91)

Bra utklipp fra Olav. Svaret på Installatørkandidat sitt første spørsmål er altså: Ja det var/er lov.
Imidlertid er ikke dette noen god/anbefalt løsning.

Tørre rom gjaldt som begrep før FEB91 (i FEA og FEB88). Dette begrepet er altså ikke relevant for FEB91. Relevant begrep i FEB91, i denne sammenheng, er Beskyttelse ved hjelp av ikke-ledende omgivelser (§ 413.3).

Utklipp fra en eldre tråd:

Avsnitt 413.3.0 i FEB 1991 beskriver at generelt må punktene 413.3.1 til 413.3.6 være oppfylt. Det står imidlertid også at for bolig forsynt med IT- eller TT-system er det kun kravene i 413.3.2 og 413.3.4 som må være tilfredsstilt.

Frem til 1999 (FEL) var det altså tillatt med f.eks. radiatorer i ikke ledende omgivelser uten at avstandskravene i 413.3.3 var ivaretatt, men kun for boliger med IT og TT.