Underfordeling bolig NEK 400 823.810.512.101

Hei,

I NEK 400 823.810.512.101 står det følgende:

"Fordelingstavler en ny installasjon skal ha minst 30% reserveplass for fremtidig oppgradering med kurser og utstyr."


Hvis en ny bolig/hytte med el-bil lader (samtidighetsfaktor 1 på el-bil lader, f.eks 0,5 på resterende kurser), så er det ikke uvanlig å komme på 50-80A OV på ett IT nett.

Hvis skapet i dette tilfellet skal ha minst 30% reserve plass. Skal mann da ta høyde for at skapet mann installerer tåler 30% utvidelse?

De fleste modul skap for boliger er kun godkjent for 63A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter ved 50A OV, må skapet tåle over 65A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter på 63A OV, må skapet tåle over 81.9A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter på 80A OV, må skapet tåle over 104A.

Spesielt vrient å få tak i fornuftige skap som tåler over 80 amper.

Et alternativ er utvidet tilknytningsskap, med tilførsel direkte til lading av elbil.

Krav til 30 % reserveplass går på fysiske mål, men installasjonen bør også være tilrettelagt for effektutvidelse.