Normer og forskrifter ved tavlebygg

Hei!

Hvilke normer og forskrifter skal følges når man bygger en lavspenningstavle for landbasert ? tenker da både i og utenfor ex soner.

Og hva med tavler bygget uten for norge men som blir levert og installert i norge? holder det da med CE merket bare

En lavspenningstavle er et elektrisk utstyr og aktuelle krav er beskrevet i Forskrift om elektrisk utstyr (FEU).

Forskriften stiller blant annet krav til samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og samsvarserklæringen i ti år etter at lavspenningsutstyret er brakt i omsetning, og skal utlevere dette på forespørsel fra tilsynsmyndighet. Sikkerhetsinformasjon skal være på norsk.

Krav til lavspenningstavler er gitt i NEK 439, og det fremkommer dessuten krav til valg, utførelse og montasje av fordelingstavler i delnorm 810 i NEK 400:2018.

FUSEX og NEK 420 gjelder for eksplosjonsfarlige områder, og ytterligere avklaringer omkring dette regelverket kan stilles i vårt forum Ex.

Hva ligger i "Sikkerhetsinformasjon"? Hvilken type informasjon er dette?