Utjamningsjording på kabelgater

Hei,

Mener å ha lest at "hvis kabelgatene i en ex sone (ombord i en båt) er montert med bolter i stedet for å være sveiset, må det være utjamningsjording over alle skjøtepunkter".

Jeg klarer nå ikke å finne igjen hvor jeg leste dette og håper noen her kan si hvor dette er å finne.

Kan ikke finne akkurat dette sitatet i noen av standardene jeg kjenner til, i NEK EN IEC 60079-14:2014 som er med i NEK 420A:2016 står det i pt. 6.4.1 at "Utsatte ledende deler trenger ikke være koblet separat til potensialutjevningssystemet dersom de er godt festet og er i god ledende kontakt med deler av konstruksjonen eller rør som er koblet til potensialutjevningssystemet"

"Godt festet og god ledende kontakt" kan være litt åpent for tolkning, og det kan hende det er beskrevet tydeligere i interne retningslinjer hva som gjelder for en bestemt installasjon. Det finnes antageligvis og installasjons guide fra leverandøren av kabelgatene med type/ antall festebolter, etc.