Jorde kabelbruer på skid i EX-zone

Noen som kan hjelpe??

- På et skid som benyttes til gass er det montert kabelbruer, festet med slangeklemmer og gummi mellom rør og kabelbru. Sliter med å komme til en konklusjon om kabelbruer skal utgjenvnes over skjøter og evt også til konstruksjon????

Håper noen har et svar og referer gjerne til Nek'en ved mulighet :)

Hei,

her er det litt forskjellig praksis fra installasjon til installasjon (nasjon), i NEK 420 (IEC 60079-14:2013 pt. 6.4.1) står det om krav til potensial utjevning. Er metalldeler godt festet og i god ledende kontakt så trengs ikke separat utjevningsforbindelse står det her.