Utjevning mellom to annen ledende del

Hei. Er det noen som har en referanse til hvilket ledertverrsnitt som er riktig å bruke mellom to annen ledende del som utjevningsforbindelse?

F.eks. mellom to kabelbroer eller vannrør med ulikt potensial.

Finner ikke noe om dette i NEK 400, men serviceleder mener 4mm2 er nok selv om største beskyttelsesleder på broene er 95mm2.

Side 291 i NEK400:2022, 543 Beskyttelsesledere. Les til og med 543.1.3

Det finnes ikke krav i NEK 400 til tilleggsutjevningsforbindelser mellom to andre ledende deler (kun mellom utsatt ledende del og annen ledende del, samt mellom to utsatte ledende deler, ref. avsnitt 544.2 i NEK 400:2022).

Det er heller ikke krav til å utjevne kabelbroer i henhold til NEK 400, for beskyttelse mot elektrisk sjokk (se avsnitt 411.3.1.2). Vannrør av metall skal utjevnes nærmest mulig der det føres inn i bygget.