Utjevning i anneks

Et anneks til en hytte er forsynt med 10A kurs. Nå har annekset fått innlagt vann og avløp og skal da tilkoble Tjømemuffe, stoppekran og lage jordelektrode. Det er da ikke noe tavle å forgrene disse jordingene fra. Er bare en stikk i annekset. Skal det da monteres en jordskinne som forgrener, og legge utjevning rett til stikken?

Andre forslag?

Svaret avhenger litt av avstander og føringsveier til sikringsskap, men normalt er vel beste løsning at jordingsleder og utjevninger tilkobles jordskinne i sikringsskapet.

Alternativt kan det settes opp et koblingsskap i annekset.

Ja, da er nok et koblingsskap beste løsning. Dette ivaretar et godt sammenhengende jordingssystem, med forbindelser til jordelektrode, utsatte ledende deler og andre ledende deler.

Jordingssystemet skal være sammenhengende og følge dimensjoneringskravene i delnorm 5-54 i NEK 400:2018.

Det er ca 15m fra yttervegg hytte til yttervegg anneks. Stort sett fjell i mellom. Så da blir vel et koblingsskap løsningen? Med forbindelse til stikken også?

Det er vel lite av dette som det faktisk er krav om?

Og skal du gjøre det slik så bør man ikke ha 1,5mm2 mellom de to jordskinnene, den i huset og i annekset. Da kan man vurdere å ikke ha forbindelse mellom de to byggene.

Går ut fra at dette er IT.