Utstyr montert på stikkontakter

Hei,

Spørsmål angående utstyr montert på stikkontakter.

Er det noen forskrifter eller regler som beskriver om det er ok og montere fast utstyr på stikkontakter, eksempelvis pumper opp til en gitt størrelse?

Det er her snakk om fast installasjon i form av ventilasjonsanlegg hvor noe påhengt utstyr er montert på skøyteledning til stikkontakt og ikke til anleggets tavle.

Tor

Skjøteledninger bør (skal) ikke inngå som del av en fast installasjon.

Støpsel/stikkontakt er en grei metode for tilkobling av fastmontert utstyr.

Installasjonen skal være egnet til forutsatt bruk i henhold til FEL § 16. Er den ikke det må den tilpasses dagens bruk, ved installasjon av flere stikkontakter (og eventuelt flere kurser).

hmm

ok,

Forstår det da slik at det er skøyteledningen som er problemet da og ikke selve stikkontakten?

I tilfeller her har det tidligere vært montert pumper 3fase, 400v forsynt fra el tavle som så er erstattet av 1 fase, 230v pumper som det ikke er i tavlen, som så blir forsynt via skøyteledninger fra stikkontakt ved inngangsdør til tekniske rom.

På et tidspunkt vil man jo gå tom for stikkontakter tenker jeg.

Tor