Heisann.
Hvor ofte bruker dere andre her inne å innhente data fra nettselskap vedr. Kortslutningsytelser osv?
Her gjøres det som oftest ved meldepliktig arbeid, da man får «disse på kjøpet». Har til dags dato ikke skjedd enda at vi ved sluttkontroll avdekker verdier, hvor det må gjøres tiltak, typisk lav IKmin.
Sier forskriftene eller gjelde praksis noe om dette? Det er vel én time i året man klarer å måle verdier på inntaket som er relativt nær oppgitt verdi fra nettselskapet. Det vil jo variere hele tiden, etter alt fra forbruk og hvordan høyspentnettet ligger koblet.
Kan man anta at en måling utført på en sluttkontroll gir et korrekt bilde? Om svaret på dette er nei, må man jo innhente data om man skal spikre 1m PR for å sette opp en stikk.
Da må i tilfelle alt av servicejobber planlegges 1mnd i forveien.
Er måling og beregning, og i noen tilfeller tabellavlsening (jordelektrode) sidestilt?