JHS har rett; krav til dokumentasjon av måleresultater er gitt i del 6 i NEK 400.At dette er så klart beskrevet kommer imidlertid an på øynene som ser :-).
Derfor en liten opplisting her, av de mest relevante kravene i avsnitt 6.4.3 i NEK 400:2018:
6.4.3.2 Kontinuitet; ikke krav til dokumentasjon av måleresultater,6.4.3.3 isolasjonsresistans; laveste måleresultat skal dokumenteres6.4.7.1 automatisk utkobling; uavhengig av metode (måling/beregning/tabell) bør verdi dokumenteres, (ved bruk av testknapp på jordfeilvern - oppgis dette som metode),6.4.3.7.2 overgangsresistans jordelektrode; resultat av måling/beregning/tabell skal dokumenteres.
Jeg er enig med deg. Det er akkurat slik jeg også leser del 6. Det er kun megging Hvor måleresultat skal dokumenteres. Med mindre man måler utløsetid på rcd. Benytter man kun testknapp er det ikke krav til dokumentasjon av utløsetid.