Dette er vel ikke direkte relatert mot norm, men håper på en avklaring.
Z-Line og Z-Loop - hva er den eksakte forskjellen her?
Jeg vet vi måler kortslutningsstrøm med Z-Line, men kan vi også gjøre dette med Z-Loop?
Dette er vel ikke direkte relatert mot norm, men håper på en avklaring.
Z-Line og Z-Loop - hva er den eksakte forskjellen her?
Jeg vet vi måler kortslutningsstrøm med Z-Line, men kan vi også gjøre dette med Z-Loop?
Her kunne du nok brukt Google til å søke.
Z-line Kortslutningsmåling mellom fase/fase i IT/TT og TN-nett
ZLoop Kortslutningsmåling mellom fase og PE beskyttelsesleder i 400V TN-nett.
RLoop Kortslutningsmåling og sløyfeimpedanse Mellom Null-leder og PE- leder i et 400V TN-nett.
Takk for svar. Men hvorfor får man forskjellig resultat om man måler Z-Line og Z-Loop på et TN nett?
Normen krever vel måling av Z-line, men hva trenger vi da Z-loop for?
En fordel om du legger ved resultatene du får!
Med eurotester: Z-line måler fase-fase evt. Fase-N), mens z-loop måler fase-jord. (På shuko testplugg)Med mindre du bruker løse målepinner vil du dermed måle to forskjellige verdier på de to målingene