Kortslutningsstrømmer

Hei, elektrolærling her. Har to spørsmål som jeg hadde blitt meget takknemlig for om noen svarte på...

1. Hva er grunnen til at kortslutningsstrømmer i industrien ofte er større? Er det fordi trafo ofte står nærmere enn f eks i hus? Og hva bestemmer egentlig størrelsen?

2. Når en måler Z-line og loop med eurotester, hva måler man da? Ik2pmin og Ik3pmax?

2. Hvis du har tilgang til bruksanvisningen for instrumentet bør du lese denne. Den finnes vel kanskje på leverandørens nettside også, og hvis ikke kan du nok få den ved en henvendelse til leverandør/produsent.
Z-line og loop er impedansmålinger, og instrumentet beregner selv Ik2pmin ut ifra disse. Ik3pmax må du selv regne ut med bakgrunn i Ik2pmin og en omregningsfaktor.

1. Store trafoer mater høye kortslutningsstrømmer, og tilførsel fra trafo til hovedtavle gir liten demping av kortslutningsstrømmen. Dette er fordi tilførselen som oftest er kort og har stort tverrsnitt, ved forsyning av store forbrukere i industrisammenheng.

Men er det krav om måling av Z-line (ik2pmin) dersom man har denne regnet ut?

Nei, det er krav til dokumentasjon, enten ved måling eller ved utregning.

Det er vanlig å dokumentere impedansen, men strengt tatt er det kortslutningsstrømmen vi er ute etter.