Hei.
Har utført en sluttkontroll på et anlegg nylig. Det er satt opp en underfordeling, med noen korte lengder på kablene. Når jeg måler faseimpedansen får jeg en potensiell feilstrøm, som er høyere enn kortsluttningsstrømmen oppgitt av everket. Hvilke verdier er til å stole på?
IKmin er opgitt til å være 3.45KA, mens målt resultat er på 4,74KA på den korteste kursen, og 3,89KA på den lengste.
Helt enig med ø; du skal normalt forholde deg til oppgitte verdier fra netteier.
Ved store, uforklarlige avvik, kan du kontakte netteier.
Oppgitt er med sikkerhetsmargin.
dvs - ikmin er høyere enn oppgitt = utløsing iht beregninger eller bedre.
motsatt for ikmax - bør være oppgitt noe høyere enn målt (sikkerhetsmargin) for å sikre korrekt utstyrsvalg.
Sjekk måleområdet til tester. Er teststrømmen innenfor? Ofte oppgitt høyeste og minste impedans (Z)