Vurdering av EX merking, Select I/O

Hei!

Det ønskes installert ABB Select I/O utstyr, i sone 2. på en prosess-plattform, offshore.

Forhøyet sikkerhet er et internt krav, og det ønskes at utstyret skal kunne være spenningsatt ved hendelser/utslipp, og derfor skal tilfredsstille sone 1.

Sertifikatet for dette utstyret har spesielle betingelser for sikker bruk, som det kan det kan stilles spørsmål ved, om det er egnet i noen soner.

Fra produsentens, declaration of conformity, ABB 3BSE090601X:

"? The Select I/O components have plastic housings that can be electrostatically charged. This danger must be indicated by a warning label."

Sertifikatsreferansen er : TUV CY 21 ATEX 026514 X

Er det noen som kan vurdere om dette er i henhold?

Dette er veldig vanlig, og tillatt. Antageligvis er det plastoverflater, eller andre ikke ledende overflater som har større overflateareal enn det som er tillatt i IEC 60079-0, dermed overlater de til bruker å ikke gni på disse overflatene med noe som kan gi statisk oppladning/ utladning som kan være en tennkilde.