Remote I/O i sone 2

Hei,

Har ett Remote I/O PLS rack som er godkjent for å stå i sone 2, merket Ex-n(Ex-ia). Racket mates med 24VDC fra sikker sone og alle typer I/O kanaler er i Ex-i utførelse.

Planlegger med at utstyret skal installeres i en rustfrikapsling i materiale AISI316L og med IP 66.

Er det krav til at selve kapslingen må være Ex sertifisert?

Er det krav til at hele kapslingen med ferdig utstyr skal sertifiseres?

Mvh

J.M.Alver

Hei,

dersom dette skal produseres etter ATEX krav (Europa - bortsett fra skip) stiller ikke ATEX krav til sertifisering av sone 2 utstyr (Kategori 3), men det må skrives en samsvarserklæring (Declaration of Conformity) med ATEX og relevante standarder.

Skal dette leveres internasjonalt eller til skip, og følge IECEx, så må det sertifiseres med innhold av sertifiseringsorgan.