Hei
Stiller lit spørsmål rundt 705.411.3.3.
Hva er hensikten med kravet for 300mA for alle nedstrøms hovedfordelingen?
Har kunde som har en veldig stor gard med gris og ku. Alle forbrukerkurser er sikret med jordfeil automater og det er TN 400v. Utilsiktet utkobling av hovedbryter er lit katastrofe.
I og med at vi har 400v og alle forbrukerkurser er sikret med jordfeilbrytere, så vi eg si at ulempen er større en fordelen. Kan vi risikovurdere oss bort fra det punktet, eller er det et fareaspekt som eg ikke ser? Klarer ikke helt se hvilken funksjon den har, spesielt når en har 400v.