- Flytting av EX hengeledning.
- Ved flytting av EX hengeledning fra en stolpe til annen og valgt arbeidsmetode AUS.
Flytting til stolpe i umiddelbar nærhet og stolpebytte jobb.
Er det iht krav i FSE , 2 barrierer og kalle isolasjonen i Ex hengeledning for 1 barriere så lenge denne er uten skader.
I utgangspunktet så skal Ex hengeledning klassifiseres som uisolert.
Spørsmål kommer ifra en risikovurdering som er utført.
Jeg er sterkt uenig i at isolasjonen benyttes som en barriere ved valgt arbeidsmetode , men står rettet visst noen har noe konkret på dette.
EX-hengeledning er å regne som spennings isolert, men bare bruks belagt. Dette beskriver også leverandører av denne typen. REN har også dette i sine blad.
Da det er belagt skal det behandles som om det er blank ref §12 FSE. Dette medfører krav til isolerende hansker og tilpasset vernetøy. Samt to personer.
Som veiledning til strekking/flytting av EX AUS kan REN blad 1724 brukes
Hei Sigurd.
Har du noe skriv/linker som beskriver at denne er bruks belagt og ikke gjelder ved arbeid på selve ledningen?
Samt at det skal behandles som blank line.