Automatisk utkobling ved feil store laster i IT

Er det krav om utkobling ved 1 jordfeil for store laster i IT system? Tenker her på varmebatteri, elektrokjeler og lignende som kan være på flere 10 talls kW. Eller vil det holde med jordfeilvarsling? En utkobling vil kunne forårsake driftsmessige problemer.

For IT-systemer gjelder avsnitt 411.6 i NEK 400:2022.
Avsnitt 411.6.2.3.3 beskriver kravene som gjelder om utkobling av utstyr vil skape alvorlige driftsmessige problemer.

Forutsetningen er minimum overvåking, samt berøringsspenning ikke over 50 volt og vern som kobler ut ved to samtidige jordfeil på ulike faser.