Dokumentere utkobling av fast last i TN nett (varme batt.) uten bruk av jordfeilbryter?
Tiltak: Legge dobbelt isolert kabel frem til last!
Utjevne last til jord!
Beregne i feb dok at utkobling<0,1S!
Dette er ok i forhold til FEL?
Dokumentere utkobling av fast last i TN nett (varme batt.) uten bruk av jordfeilbryter?
Tiltak: Legge dobbelt isolert kabel frem til last!
Utjevne last til jord!
Beregne i feb dok at utkobling<0,1S!
Dette er ok i forhold til FEL?
Her blander du to tiltak i NEK 400, for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Se delnorm 4-41 i NEK 400:2018.
Avsnitt 411 Automatisk utkobling: Ikke krav til jordfeilvern for varmebatteri, når fast last i TN. Avsnitt 412 Dobbel eller forsterka isolasjon: Utstyr skal ikke tilkobles jord, og ikke krav til utkobling som beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Dette fremkommer av helheten (aktuelle krav for TN) i avsnitt 411.
Avsnitt 411.4 gjelder for TN. Normalt (nesten alltid) vil overstrømsvernet i en TN-kurs sikre momentan utkobling av enhver feilstrøm (både kortslutning og jordslutning).
Krav i avsnitt 411.3.3 gjelder for alle AC-systemer, også TN. Kravene her omfatter imidlertid kun kurser med stikkontakter, ikke fast last.
Krav i 411.6 gjelder kun for IT.
Krav til jordfeilvern for spesielle installasjoner, gitt i del 7 og 8 i NEK 400, gjelder som oftest for alle nettsystemer, også for TN.