TOLKNING: NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.2.3 ? Allpolig utkobling 2. jordfeil ifm. tilknytningsskap
Unngår ein heile problemstilling ved å bruke kl2?
TOLKNING: NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.2.3 ? Allpolig utkobling 2. jordfeil ifm. tilknytningsskap
Unngår ein heile problemstilling ved å bruke kl2?
Ja, det er kun når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen, og det forutsettes beskyttelse ved 2. jordfeil i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.6.4 skal tilfredsstilles.
Konklusjonen i denne tolkningen er:For et tilknytningsskap i et IT-system med flere utgående kurser skal overstrømsvern i de utgående kursene koble ut alle spenningsførende ledere ved utkobling av 2. jordfeil.
Hele tolkningen finnes her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ, trykk på NEK 400 Tolkninger.
Vet ikke helt hva som står i denne tolkningen.
Når man benytter klasse 2 så trenger man jo ikke jord. Og da unngår man jo all problematikk rundt jord.