Maks tillatte berøringsspenning

Hei

En "kjent sak" er at maksimale tillatte berøringsspenning er 50V, og 25V i landbruk. Men. Hvor eksakt kan vi egentlig finne dette kravet? Jeg har alltid brukt det som en standard, blant annet for å beregne jordelektrode og lignende, men ble brått usikker her hvor det faktisk står beskrevet.

Det er gitt følgende generelle krav til maksimal berøringsspenning for alle IT-systemer i NEK 400:2018:411.6.5 Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles utHvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrer ved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer.

VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).

For øvrig forsvant krav til maksimalt 25 V berøringsspenning i områder beregnet for husdyr med NEK 400:2006 (slikt krav var gitt i avsnitt 705.413.1 i NEK 400:2002).

I NEK 400:2018 er det mest aktuelle tilleggskravet, til redusert berøringsspenning, gitt i avsnitt 710.411.1.Her stilles det krav til maksimalt 25 V AC / 60 V DC for medisinske områder gruppe 1 og gruppe 2.

Berøringsspenning er normalt kun relevant for første jordfeilstrøm i IT. Andre jordfeilstrøm i IT, samt jordfeilstrømmer i TN og TT skal alltid kobles ut (ved lav impedans i feilstedet), og skal derfor ikke kunne medføre noen berøringsspenning av betydning.

RETTELSE: Det var krav til maksimalt 25 V berøringsspenning i områder beregnet for husdyr i avsnitt 705.411.1 i NEK 400:2006. Dette kravet forsvant altså ikke før med NEK 400:2010.

Takk til observant, og flink tipser :-).

Hei, hva med TN-nett? Er det 50V som gjelder der og, og hvor kan jeg finne dette