Hei,
Når det gjelder starter for Ex e motor så er det krav til Ex merking av motorvern. Er det samme krav når det gjelder en DOL starter for Ex d motor ?
Har lest NEK EN 60079-0:2018, Annex D og Annex E + NEK IEC 60079-14:2014 kapittel 5, avsnitt 5.11 og kapittel 11 uten å finne entydig svar på dette.
For ordens skyld så skal starter (inkl. motorvern) bygges inn i en Ex d kapsling.
Hei,
ja det er et ATEX/ FUSEX krav til merking av motorvernet, siden dette er en del av sikkerheten til motoren, se FUSEX (Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område) § 2 b)
LINK: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849
Kapittel 1 § 2.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder for følgende produktera) utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig områdeb) sikkerhets-, betjenings- og justeringsinnretninger til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendige for eller bidrar til at utstyret og sikkerhetssystemene fungerer sikkert i forbindelse med eksplosjonsfarec) komponenter beregnet på innbygging i utstyr og sikkerhetssystemer nevnt i bokstav a