I forbindelse med sammenstilling av en ATEX Exde motorstarter med kontrollsytem. Hvilke standarder skal dette kontrollsystemet samsvares etter utenom de vanlige Ex standardene (60079.. & 2014/34/EU & 2014/30/EU). Tenker spesielt på om det skal samsvares etter tavlenormen NEK 439?
Det korte svaret er at det skal være samsvar med alle relevante EU direktiver (og derav norske lover/forskrifter som gjennomfører disse).
I noen tilfeller er det dog behandlet spesifikke unntak fra direktiver fordi et annet direktiv dekker de nødvendige krav på en bedre måte.
Det vil normalt sett være EUs lavspenningsdirektiv (2014/35/EU) som er gjeldende for el-tavler, gjennomført i Norge med FEU (Forskrift om elektrisk utstyr) med henvisning til bruk av NEK 439 for oppfyllelse av tekniske krav.
Produkter spesifikt bestemt for bruk i Ex-områder skal dog være i henhold til ATEX regelverket, noe som er behandlet i FEU §3 d) som produkter unntatt fra FEU.
Grunnet noe misvisende ordlyd i navnet «Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område», kan det fort oppfattes som at FUSEX bare gjelder for utstyr til bruk i soner.
Som presisert i §2 (1) b så gjelder FUSEX også for utstyr til bruk utenfor Ex-område når det er nødvendig for eller bidrar til Ex sikkerheten.
Det er tilsvarende misvisende ordlyd i unntaket i FEU §3 d) «elektrisk utstyr bestemt til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser», så DSB/Arbeidstilsynet må eventuelt avklare om dette unntaket fra FEU gjelder dersom tavlen skal plasseres utenfor sone.
(PS. Vi kan prøve å få dette avklart på Ex-konferansen senere i år, eventuelt sende forespørsel om at dette avklares med en spesifikasjon i Elsikkerhetsbladet)
Det bør uansett presiseres at tekniske krav i NEK 439 kan være gjeldende gjennom kontrakt/kunde/prosjektspesifikasjon, og at selv om kravene i ATEX direktivet (FUSEX) følges for utstyr bestemt til bruk i Ex-områder, så kan NEK 439 være supplerende for tekniske spesifikasjoner som ikke dekkes tilfredsstillende av standardene i 60079-serien.