Beskyttelse av kurskabel

Vanligvis er det sikringer med sånn eller sånn karakteristikk/Amperestyrke som beregnes når man skal beskytte en kabel mot å brenne opp ved kortslutning i enden av kabelen.

IT-gutta på jobben har kjøpt inn UPS til serverrommet og lurte på om jeg kunne trekke ut kabler til noen switcher i fabrikken. Greit nok, men hva med sikringer? UPS leverandør sier det er elektronisk overvåking av utgangen på UPS så det skal vi ikke tenke på sa de??

Er det greit at de bare sier det eller sitter vi med skjegget i postkassa hvis UPS feiler og sender ut DC eller noe?

Det må dokumenteres at kravene i NEK 400-4-43 oppfylles. Om UPS-leverandør ikke leverer slik dokumentasjon er det du som må utarbeide denne.

Om dette er en TN-installasjon gjelder også avsnitt 551.2.302.