Sikringer ut fra UPS

Hei!

Jeg lurte på dette med sikringskurser ut fra UPS... det er jo som kjent liten kortslutningsstrøm ut fra en slik sak og hva gjør man i praksis med lange strekk osv? kan man stole på at elektronikken i UPS`en slår ut så ikke kabelen tar fyr tro? noen som har litt mere peiling enn meg på dette området?

Alle svar mottas med stor takk.

I tillegg til generelle krav for Beskyttelse mot overstrømmer, gitt i delnorm 4-43 i NEK 400:2018, gjelder aktuelle tilleggskrav i avsnitt 551 i delnorm 5-55 for UPS.

Som asdf skriver kan du få god hjelp av enkelte leverandører.

Det er uansett lurt å sette seg inn i kravene i avsnitt 551, og Normguiden kan gi hjelp på veien.Som du skriver er lav kortslutningsstrøm fra UPS en utfordring, samt meget kort tid før den kobler ned.

Det må utføres elektrotekniske beregninger for å verifisere utkobling ved feil.

Enkelte firmaer som leverer ups kan utføre disse beregningene for deg og dermed oppgi lengste tillatte kabellengde