NEK400 Definisjon av allmenn bruk

Hei,

Ser i 411.3.3 Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse at det står:

Stikkontakter med merkestrøm 20A eller mindre som er:

- beregnet til allmenn bruk av ikke sakkyndige.

Stemmer dette overens med definisjonen av allmenn bruk:

Eksempler på utstyr beregnet til allmenn bruk av ikke-sakkyndige:

  • Vanlige stikkontakter og brytere i boliger og kontorer.
  • Husholdningsapparater som vaskemaskiner, kjøleskap og TV-er.
  • Elektriske installasjoner på steder hvor ingen spesialkompetanse kreves for bruk, som i boliger, hoteller, butikker og kontorer.


    Dette var relevant i et tilfelle hvor det ble spurt om det var mulig å benytte en 100mA jordfeilautomat til stikkontakter på kontorområder, disse kontorområdene er også forsynt av egen trafo.

Hva spør du om?

Allmenn bruk er, etter min vurdering, områder hvor hvem som helst kan koble til hva som helst til en stikkontakt.

Min forståelse er at kontorer ikke er å regne som allmenn bruk, men dette må du avklare med tilsynsmyndighet (DLE og/eller DSB). Det hjelper lite å referere til Hans Olav. :-)

Vi ønsker en presisering av den nøyaktige definisjonen av begrepet "allmenn bruk" i henhold til NEK 400.

Bakgrunnen for spørsmålet er at det i 2022 ble installert flere jordfeilautomater med 100mA utløsestrøm i et kontorlokale. Disse jordfeilautomatene forsyner stikkontakter som benyttes av de ansatte i kontorene.