Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjening

Jeg ser ofte vern/lastbrytere merket med IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-2 eller IEC / EN 60947-3 plassert i fordelinger for usakkyndig betjening. hva gjelder her? Er det greit å montere hvilken som helst størrelse lastbryter i en fordeling for usakkyndige så lenge forankoblet vern er mindre eller lik 125 A? jeg ser også at NEK 400 sier at man kan benytte 60947-2 såfremt de tilfredstiller krav i NEK EN 60898. hvilke krav er det, kan kun utstyr merket NEK EN 60898 eller utstyr avtalt etter anvisning fra produsent monteres i fordelinger for usakkyndig betjening?

Overstrømsvern i samsvar med NEK EN IEC 60947-2 kan bare benyttes i utgående kurser om alle krav i NEK EN 60898/NEK EN 61009 er ivaretatt, med unntak av strøm-/tid-karakteristikkene B, C og D. Dette kommer fram av avsnitt 810.530.4.301 i NEK 400:2026. Vern i samsvar med andre deler av NEK EN IEC 60947-serien kan ikke benyttes i skap og tavler for usakkyndig betjening.

Dette betyr at for eksempel automatsikringer med K-karakteristikk kan inngå i skap og tavler for usakkyndig betjening. Det åpner også for motorvern iht. NEK EN 60947, så lenge dette er beskrevet av produsent.

Avsnitt 810.530.4.301 i NEK 400:2026 begrenser dessuten størrelsen på overstrømsvern til maksimalt 125 A på utgående kurser, og maksimalt 250 A på kurser som forsyner tavla.