Brudd av nulleder

Har et vannvarmesystem som består av en bereder med total effekt 15kW (gulvvarme og tappevarmvann) Til denne er det koblet en Luft-til-vann varmepumpe.Berederen er tilkoblet 3f+N (400V TN-S) og er sikret med en 4-pol jordfeilvern med vern i faser og i nulleder

All styring av sirkulasjonspumper og inn- og ut-kobling av varmeelementene gjøres internt i berederen.

Varmepumpa er forsynt fra bereder og skal tilkobles 3f+N+PE pluss en leder for kommunikasjon (i samme kabel). I berederen er det montert 3pol 10A automatsikring for å forsyne denne varmepumpa. Jordfeilbeskyttelse ivaretaes av foranliggende vern, men det vil da ikke være brudd i nulleder i dette vernet mellom bereder og varmepumpe. Det er ikke plass til å bytte dette trepol vernet med en firepolvariant.

Vil det være akseptabelt og utelate brudd av nulleder i dette tilfellet?

Det er akseptabelt å ivareta frakobling via allpolig vern forankoblet kursen. Vernet eller tavla må kunne låses.

Utkobling bør ivaretas av låsbar sikkerhetsbryter, men forankoblet allpolig vern kan forsvares om merking av begge vernene er godt ivaretatt. Dette bør også beskrives tydelig i medfølgende dokumentasjon.

Krav til frakobling og utkobling er gitt i avsnitt 537 i NEK 400:2018. For maskiner gjelder krav i NEK EN 60204-1.